多介質過濾器的安裝調試
1. 開機前的準備: (1)操作人員必須持有操作牌,由專人操作,如操作人員不在,必須由班長指派熟悉 該設備人員操作; (2)檢修后的過濾器,應檢查各部件的連接及配合是否牢固,松緊是否合適; (3)過濾器周圍如有障礙物應及時清除。 2、操作順序:組裝好系統、注意該設備為旁路安裝。 (1)裝砂:(設備進出水閥都關閉、與現場系統隔離) (2)洗砂:設備初始狀態為過濾狀態、只打開設備進水閥和排污閥、然后清洗罐子里面的砂子,到出 清水為合格,罐子清洗時間大約 15 分鐘依據出水水質確定。 (3)過濾開始運行:打開過濾器的進出水閥門,其余閥門關閉。 (4)反清洗運行。當過濾器運行一定時間后,濾渣會堵塞縫隙,造成過濾器進出口管道有差壓形成。 可從進出口壓力表上觀察壓差的數值,當壓差達到設定的 0.1Mpa 時,或者到達設定過濾時間 6h 時,進行 自動反沖洗。如過濾器清洗后保持較高的差壓,應關閉出水閥門強制清洗一個過程。 3、停機操作: (1)在特殊或必要情況下,為防止因某種原因造成設備轉動,應關閉電原。 (2)在停機前應手動清洗一個過程,保持濾層干凈,這樣可以污物結垢。 (2)停機以后,應及時關閉過濾器的進出口閥門。 (3)運行時過濾器發生故障而被迫停機時,必須將旁通管道閥門打開,保證水路暢通。 4、設備使用過程中的安全注意事項: (1)使用者要按規定使用和檢查。 (2)設備運行中,無關人員不得靠近設備。 (3)設備運轉中,不得折斷或折彎排污閥液壓管路部位。 (4)發現異常現象立即停機檢查處理,不得長時間帶病運轉。 (5)處理設備故障時,必須停機、停電、掛好“禁止合閘”牌。 5、設備運行中故障的排除: 運行中發生突然停機,應將旁通管道閥打開,保證水路暢通。馬上找電工查原因并處理。 6、定時清掃設備的規定: (1)設備每班清掃一次,機上無積灰積垢。 (2)設備周圍無雜物,嚴禁向電氣設備上打水。 (3)經常注意環境整潔,隨時能達到文明生產要求。 (4)操作箱每班清掃一次。